行業動態 當前位置: 首頁 > 信息動態  > 新聞中心 > 行業動態
    電除塵器高頻電源簡易脈沖供電的方式

    信息來源:kyforum.cn | 發布時間:2021年11月20日

          電除塵器高頻電源各類控制運行方式是怎樣的呢?恒高頻電源價格,高頻高壓電源廠家推薦新空電氣來為您分享:

          方式一:電除塵電源工作點探測運行控制方式

       濕電除塵電源廠家工作這種方式下,根據采樣到的二次電壓、二次電流信號變化,來調節可控硅的導通角,使設備的二次電壓輸出工作在電場閃絡擊穿點四周,其每分鐘閃絡的次數少于10次。


       合用于高比電阻粉塵和存在著易燃易爆氣體的場合,能起到克服反電暈、防止燃燒爆炸和節約能源的作用。


      方式二:電除塵電源廠家間歇供電

       控制原理是向電場供電一段時間,不供電一段時間,這種供電方式合用于高比電阻粉塵克服反電暈或運行工況較好、排塵濃度較低的場合,在保證排塵濃度的情況下節能的長處。

      方式三:電除塵電源簡易脈沖供電

       這是與間歇供電功能相近周期改變供電幅度的供電方式。供電高波數,低波數由電場的工況確定,可與間歇供電有比較地選擇使用。


      方式四:電除塵電源火花率整定控制運行方式

       這種運行方式可恒定地運行在給定的火花率之下(給定范圍40-200次/分),其控制原理是在一次電流、二次電壓、二次電流未達到額定值的前提下,當工況變化時,自動調節上升率,使火花率不亂地工作在設定值上,其工作電壓非常接近火花電壓。


       方式五:普通火花跟蹤運行控制方式控制原理是跟著工況前提的變化火花率會發生一些變化,閃絡時的電壓下降率和上升率由DSP自動完成。


       方式六:輸出功率自動調節控制運行方式這種運行方式適合于工況前提變化幅度起伏很大的場合。它利用后一個電場的運行參數為反饋指令,更替不同的運行方式,隨時保證排出口濃度要乞降相應的輸出功率,以參節能。


      方式七:濕電除塵電源廠家提高前輩的動態特性診斷節能控制方式。


       這是與方式一的結合,適合高比電阻粉塵,減少粉層的電壓降,降低粉塵層蘊蓄的電荷,在工作點運行,避免反電暈的產生,進步了收塵效果,又節約能源。


      通過文章的介紹我們可以了解到濕電除塵電源廠家控制運行方式的方法還是比較多的,這么多方式,每一種都有每一種的優勢,大家在實際使用的過程中,可以根據自己的實際情況來選擇。